(Résolus) Alerte courrier BAL


#1

bonjour

j’ai fait un montage avec un ESP01 espeasy qui envoie un mail au reboot,et deux contacteur ( 1 pour la porte, 1 pour le volet ) qui coupe l’alimentation (GND) de la batterie et reboot l’esp a chaque ouverture, simple et efficace :slight_smile: mais encore énergivore même en sommeil profond

le top serait de mettre sous tension lors de l’ouverture pour une durée déterminé ( type tempo ) !
des idées , des schémas des conseils, je prend tout!
merci


#2

En deeplsleep le tien consomme combien ?
Un wemos D1 mini en deepsleep consomme chez moi 300µA.
A ce qu’il parait les ESP 32 consommeraient encore moins.
Peut-être voir aussi l’utilisation d’un PIR ou un détecteur de présence à micro ondes selon leurs consos, ils pourraient ainsi réveiller du deepsleep les ESP ? (https://projetsdiy.fr/esp8266-test-mode-deep-sleep-reveil-wakeup-detecteur-mouvement-pir/ )


#3

je n’ai pas encore fait le test
mais comme ça passe plus de temps en sommeil, mieux vaut le réveiller a l’ouverture de la boite?
un truc avec un transistor, qui alimente pendant une minute suffirait !
si non il y a ca https://www.pololu.com/product/2808 !
ou ca http://www.icstation.com/at43h-delay-circuit-timing-switch-module-1500ma-15x11x8mm-p-10764.html
je te tiens au courant
merci


#4

Ok, tiens nous au courant, et dès que tu peux, n’hésites pas à nous dire qui consomme quoi et à quel moment, ça sera ainsi plus facile pour essayer de trouver de meilleurs alternatives si elles existent.
Bon courage !


#5

avec mon contrôleur, je n’arrive pas a voir!
il me donne : sur la plage 20 ma 0.07 et ca reste fixe
mais rien en dessous


#6

a y est
reglé sur 200
71.3 puis 00.4 puis 12.2 puis 50 ?
reste pas a 00.4? la confiq peut etre!


#7

le moins que je puisse avoir sur le long terme c’est 12.2
max 1h11 a 00.4


#8

“sur la plage 20 ma 0.07 et ca reste fixe”
ça voudrait dire qu’en deepsleep, et donc en continue la plupart du temps tu as 70µA de conso, c’est ça ? C’est bien :slight_smile:

“71.3 puis 00.4 puis 12.2 puis 50 ?
reste pas a 00.4? la confiq peut etre!”
En quelles unités ? (mA, µA…)


#9

non la mini 12.2 sur 200 ma
et 00.3 sur 1h11apres 12.2


#10

Donc tu as 12,2mA quand ce n’est pas en deepsleep, puis 300µA en deepsleep ?


#11

non 70 en mode normal , 00.3 sur 1h11 en deep sleep puis retour a 12.2


#12

je récapitule après plusieurs essais!
boot 70 ma .
au bout de X secondes ça passe a 00.3 ma (sommeille profond) pour une durée ne pouvant pas dépasser 1h11mn( d’après la doc) et vérifié.
puis ça reviens en mode (sommeille léger) a 12.2 ma
donc grosse conso sur 24 h pour des batteries
d’où l’intérêt d’une alimentation déclenché par les contacts pour une durée d’environ 2mn et qui ne consomme rien! tempo KOI
cqfd
a lire

du coup j’ai peut être intérêt a utiliser CH340 ESP8266 ESP-12F qui doit pouvoir ce mettre en veille profonde? CH340%20ESP8266%20ESP-12F


#13

et avec un capteur solaire?


#14

c’est bon en mettant 0 dans sleep time ca reste a 00.2

super
178 multimètre sur 2000 micro

une idée de la durée de 3 x 1 batteries AA 1.2V 2500ma ni-mh ?

merci


#15

résolus : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=598671.0


#16

recu ce matos conso au repos 32/70 µA
Voir

pense tu qu’a la place du relais , je puisse alimenter un esp 01?