Home Energy Meter ZW095 Gen5 (1 pince)


#1

Bonjour,

J’ai acquis, un HEM ZW095 Gen5 avec 1 pince.
Il est branché dans mon tableau électrique de la manière suivante :

  • La Phase et le Neutre après un disjoncteur 10A, ce qui permet de le protéger.
  • La pince ampèremétrique est sur le câble de phase entre le disjoncteur principal et le bornier de connexion.
  • La pince est dans le sens K—>L, K étant coté du disjoncteur et L du coté bornier.
    Les réglages sont les suivants:
  • Les paramètres 101= 63, 102 et 103 sont à 0 vu que je n’ai qu’une pince
  • Les paramètres 111= 5 (rafraîchissement toutes les secondes), 112 et 113 sont à 3600

Le problème est le suivant : les résultats sont totalement incohérents

Donc voici mes questions ?

  • Pourquoi la tension en V est a environ 394 V alors que je suis en monophasé et en 220V ?
  • Pourquoi la puissance est aussi élevée ?
  • Pourquoi la consommation est aussi élevée ?

Quand je fais la comparaison sur mon espace client ENEDIS, il m’annonce en moyenne une consommation en KWH de : 40 à 60 KWH par jour ce qui reste correct.
Par contre les valeurs du HEM sont complètement hallucinantes.

En conclusion, si quelqu’un à une idée, je suis preneur !!!

Merci d’avance


#2

Petite question, ton compteur est en mono ou tri-phasé ?
je pose cette question car vue la consomation cela me parait énorme pour du mono.


#3

Si c’est du triphasé ça pourrait expliquer ce problème, sur un site d’un vendeur du HEM ZW095 Gen5 il y avait écrit que si on a du triphasé il fallait utiliser un autre modèle. Je ne connaissais ce type d’outil pour suivre la conso, ça a l’air très pratique (si ça marche…).